耐火母线槽系统进行电气检测

点击次数:399 发布日期:2022-06-16

在安装耐火母线槽之前,还需要注意检查耐火母线槽外壳是否是完整的,有没有损坏的情况,需要检查耐火母线槽外壳螺栓有没有松动;我们要检查螺栓的连接是否可靠,还需要检查有没有关闭好耐火母线槽的插接口,要用500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值每节不小于20MΩ。在制作并安装耐火母线槽时需要的支架,在安装前进行绝缘检测,吊装耐火母线槽及段间连接,对前期安装进行矫正,调整和检查。

我们将耐火母线槽与配电设备进行连接,安装插接箱等装置,对耐火母线槽系统进行电气检测。耐火母线槽检修前需要对系统进行停电检查,要将耐火母线槽的所有电源完全地切断;除此之外,还需要用万用电表测量导电体有没有电压,确认耐火母线槽系统没有带电才可以例行检修,防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故。在运行中,应该不间断查看整条系统的四周是否有渗漏。

耐火母线槽

喷水和潜在的潮气源有没有对系统构成威胁的重物、以及对耐火母线槽系统温升造成影响的热源,要检查有没有异物进入耐火母线槽的内部,也要检查耐火母线槽系统的零部件有没有缺损和锈蚀的现象,要检查支架弹簧有没有合适的弹力,如果发现了问题,就要立即进行更换,防止出现安全隐患。耐火母线槽长期运行,需要每年定期检修一次,检查总的负载电流不应该超过设计电流和主耐火母线槽的额定电流。

耐火母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升,检查所有耐火母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分有没有松动现象。防止因为松动而产生的阻值增高,从而使接头产生发热的现象,要检查绝缘材料有没有老化的现象,导电部分有没有熔化变形的现象。如发现有相间接地的现象,需要进行分段拆除,并用耐压测试仪进行分段检查,找出故障,然后可以重新更换耐火母线槽或者重新进行绝缘工作。