江苏福恩电气设备有限公司专业母线槽系统解决方案提供商

24小时技术支持 17714599729

关于我们
常见问答

母线槽组合形式的使用性能

点击次数:397 发布日期:2021-08-10

母线的拐弯处以及与插接箱的衔接处应加支架,支架成排装置时支架成排装置时应排列整齐间距均匀。当母线的终端盒、始端盒悬空时应选用支架固定,墙体、顶板上的支架必须用两条膨胀螺栓固定,膨胀螺栓应加平光垫片和弹簧垫片。母线槽在安装时全体结构应横平竖直,母线通道水平装置,两支架间距大于2500mm;水平装置时距地上装置高度不小于2.2m,吊杆应有调理水平的技能办法。

母线槽笔直敷设时距地上1.8m以上,装置支架应与通道侧板配钻孔,选用M6-M8螺栓紧固。母线笔直经过顶板敷设时,应在经过的底板上选用槽钢支撑固定,当关闭式母线跨过建筑物的伸缩缝或沉降缝时,选用适应建筑物结构移动的办法,避免母线衔接处水平移动形成开裂,影响母线的供配电。组合式铝合金关闭母线槽装置技能要求较高,对建筑结构上的预埋件质量、支撑结构的强度、装置精度要求也较高。

母线槽

为了保证装置质量,在施工现场用经纬仪在各个预埋件上找出一致高度,做好符号,可以有效减小水平装置误差。组合式铝合金关闭母线槽水平装置时,插接箱与组合式铝合金关闭母线槽是结合为一体的,其装置位置较高,不便于日后的操作和保护。母线槽选择与应用不同的环境条件场合下,应考虑选择不同类型和材料的母线槽,对各种母线槽通常应按长期工作电流选择母线槽截面。

由于导体存在电阻和多导体接近时交流电流趋表效应等因素影响,母线槽通过电流时会引起发热。铜、铝质裸母线槽长期工作时的发热允许温度均为70℃,但当其接触面处具有锡的可靠覆盖居时,允许温度提高到85℃。在选择母线槽截面时,应使母线槽实际的工作电流进行。母线槽单位截面积流过的电流,用经济电流密度除以不计入过负荷的长期工作电流即得母线槽截面。