封闭母线槽辅助触点及故障元件进行重合

点击次数:363 发布日期:2021-11-26

当故障元件继电保护的出口继电器向,该元件的断路器发出跳闸脉冲后,如故障继续存在,可利用电流判别元件检测出失灵的断路器或发生在断路器与电流互感器之间的短路,并确定失灵保护应该跳开的对象。当封闭母线槽线路或变压器发生故障,相应的继电保护动作后跳开本侧的断路器。线路对侧或变压器另侧的断路器失灵时,本侧继电保护的部分元件可能不返回,未装电流判别元件时失灵保护将被误起动。

封闭母线槽电流继电器集中装设在失灵保护屏上时,将使二次电流回路的联系复杂,相应地降低了有关继电保护的可靠性。在母线的元件数量少时,才采取集中装设的方式。三相式电流继电器为减少电流继电器的数量,也可以采用三相式电流继电器。断路器的辅助触点的开合应该与主触点的开合状态相致,因此原则上也可以利用辅助触点来作为断路器失灵的判别元件。

封闭母线槽

当继电保护发生跳闸脉冲并且断路器的操动机构也相应地动作,但由于断路器的断口不能有效地断流时,故障将继续存在。但此时断路器的辅助触点已处于断开状态,失灵保护将不能被起动。当短路发生在断路器与电流互感器之间时,相应的继电保护将该断路器跳开,但短路电流仍由其他电源流至故障点,故障将继续存在。断路器跳开后它的辅助触点已打开,失灵保护不能被起动。

断路器辅助触点的开合时间不定与主触头同步,因此使失灵保护的动作时间不稳定,不利于继电保护动作时间之间的配合。当某连接元件退出运行时,它的起动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作。失灵保护动作时应起动专用的信号继电器,以便于判断和分析故踪。当变压器发生故障或不采用母线重合闸时,失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。