江苏福恩电气设备有限公司专业母线槽系统解决方案提供商

24小时技术支持 17714599729

关于我们
常见问答

耐火母线槽短路热效应比较稳定

点击次数:244 发布日期:2022-03-16

为了不影响以后供电功能,母线槽各功能单元的连接部件及活动接头上的铜排表面须清理干净,外壳和绝缘层安装前也应擦试干净不得有遗留物。耐火母线槽与外壳应同心,其误差不得超过5mm,母线段与母线段连接时两相邻段母线及母线外壳应对齐,连接后不得使母线及母线外受到机械应力。连结于涂绝缘材料的通道外,应在两通道之间的接地螺栓上用扁铜带或黄绿相间电缆联接,确保整个通道连通成为一个接地系统。

当母线槽发生短路时,就有比正常工作电流大许多倍的短路电流从电源经过到短路点,这种短路电流常达15KA以上,要对母线产生应力和热效应。我们要校验母线承受短路电流作用的能力,校验母线的动稳定性和热稳定性。载流母线由于电阻引起的损耗转化为热能,使母线温度升高。铜、铝材料本身虽然可在较高温度下使用不影响其机械强度,但是螺栓连接的接触面温度较高容易氧化,使得接触面电阻增加。

耐火母线槽

连接面镀银的螺栓连接允许的母线温度比较高,一般采用连接面镀锡或镀锌的螺栓连接,这种母线的允许温度就低些,允许温度为85℃~90℃,外壳的允许温度为65℃~70℃。我们采用焊接时,允许温度可到达110℃,一般母线设计中还应考虑短路电流的热效应。在电网发生短路的情况下,保护继电器能迅速做出反应,切断电路,延迟时间仅在几秒到十几秒以内,但是短路电流大,产生的热量也大。

引起母线温度短时间的大幅度升高,母线承受这种短路热效应的能力称为短路热稳定。在连接母线槽时将需连接的两节导体端头部分相互平行对准,再将铜连接片及绝缘隔板插入母排端头相间空挡,每相母排左右各夹一块铜连接片,铜连接片间夹放一块绝缘隔板。确认好后,穿入绝缘螺栓,并注意铜连接片、母线端头、绝缘隔板的连接孔是否对齐、铜连接片、绝缘隔板是否卡到位,收紧螺栓。