江苏福恩电气设备有限公司专业母线槽系统解决方案提供商

24小时技术支持 17714599729

关于我们
常见问答

耐火母线槽属于高效配电装置

点击次数:359 发布日期:2022-05-18

耐火母线槽是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。高层建筑和大型车间需要电能,面对大负荷所需的强大电流须选用安全可靠的输变电设备,耐火母线槽的输变电优越性是普通电力电缆无法比较和超越的。整个干线系统由多段母线槽单元连接组装而成,将两段母线槽两端相互连接后,连接时确保绝缘隔板和铜连接片和母线槽主母排位置一致。

耐火母线槽各部位分接单元的插接箱和母线槽插孔部位,在插接前仔细观察插接箱的插脚是否有变形、扭曲和损坏等现象,如果有插脚变形、扭曲和损坏的必须调整好或更换后方可使用,插接时保证插接箱的插脚和插孔对位后再插进,插接后确保插脚中心对准母线槽主母排的中心,防止插脚和母线槽的主母排之间出现插偏,确认插好无误后扭紧插接箱上下部位的固定锁紧螺栓,通电前需对母线槽系统进行相位和连接性试验。

耐火母线槽

我们特别要注意PE排连接铜片和主母排的铜片放置位置是否准确,不得放错,并在盖上接头盖板前再次检查确认,搭接部位上下偏差不得大于1mm,两端铜母排对接时可预留1-2mm伸缩间距,然后穿入绝缘螺栓,传入绝缘螺栓前确保接头部位整体孔位同心,不得用野蛮敲击的放入敲打绝缘螺栓,随后垫入碗形垫片,用力矩扳手将螺栓拧紧,然后装上接头盖板,扭紧接头螺栓,检查接地电阻和绝缘电阻。

室内馈电母线槽和插入式母线槽水平走向时,根据电流大小可以在每1.8米-2.5米放一支撑,每4米垂直走向时放一弹簧支撑或每层建筑物之间放置一弹簧支架,可以释放伸张力。户外母线槽每1.5米放一支撑,水平垂直均相同,母线槽弯头两端或拐角部位必须有支架支撑。母线槽安装完毕后,应核对相位,确保无误。母线槽受电时,不带有负载的所有母线馈电装置均应处于分断状态,受电后须测量分线箱,确保输入电压正常稳定。