出线柜的开关连接,为整个母线槽系统起始供电构件,可以选择配置预置的监控模块,监控到整根母线槽的电力数据,支持多种通讯协议,包括Modbus RTU、Modbus TCP以及无线信号传输,可以无缝集成到整个建筑管理系统或数据中心基础设施管理系统中,提供优化管理和效率所需的关键信息。耐火母线槽连接件是用来用于连接两根母线槽的,末端盖是把母线槽盖在末端的,安装工具是用于连接两段母线槽的安装工具。

悬挂或支撑件,一种安装螺钉,可以与天花板上的膨胀螺栓连接,用于把母线槽吊装在天花板上,也可以与机柜上方或地板下的安装支架连接在一起,固定母线槽。防尘盖板是用于盖在母线槽下方,起到防尘作用。一般与母线槽的长度相等。母线槽敷设与安装分为机柜柜顶安装或防静电地板下安装,两种安装方式都必须有安装和维护空间。单列母线槽维护空间宽度不得小于300mm,高度不得低于500mm;如需两列母线槽平行布置,布置间距不得小于100mm。

耐火母线槽

在定位下滑杆时应非常小心,以避免在连接头和插接箱位置处放置吊架,须为插接箱留下足够的吊顶间距。如需垂直安装母线槽,则必须使用垂直式弹簧支架。垂直弹簧支架须在每个楼层上使用,如楼层高度超过4.9m时,需要使用中间吊架。当母线槽穿墙或穿过垂直障碍时,开口应至少大于母线槽外部尺寸100mm。对于单段和多段母线槽,必须考虑两段母线槽、墙体、以及吊顶之间的水平和垂直间距。

母线在穿墙安装中,需要特别注意使用防火泥做好防火封堵,将有机防火堵料取出揉成团状,若气温过低,可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作,需封堵的孔洞,封堵前需要清扫干净,将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中,对于较大的孔洞,可先用防火网作骨架,以增加强度。母线与柴油发电机或变压器连接时,宜采用软连接方式。安装支架应放置在连接头两端,间距不超过1米,连接头处不应负重。